Всем привет. У меня уже стоит блок от RazumDom. Нужно вместо него поставить MDM3. Смотрел схемы, и что-то я запутался, что куда переподключать, можете мне помочь.
Схема подключения RazumDom
Схема самого MDM3
Всем привет. У меня уже стоит блок от RazumDom. Нужно вместо него поставить MDM3. Смотрел схемы, и что-то я запутался, что куда переподключать, можете мне помочь.
Схема подключения RazumDom
Схема самого MDM3
Здравствуйте.
Не совсем ясно, что конкретно не понятно по схеме подключения WB-MDM3?
В чем у меня загвоздка произошла, так как я нифига не электрик, у разомдом от лампочки идет L и F. У MDM3 “L” отдельно идет одна. а что мне подключать во вход O1, O2? Или во вход O1 только F подключить… не пойму это
Судя по схеме: F - фаза, N - нейтраль.
В нашем модуле: L - фаза, N - нейтраль.
Здесь все-таки не понятно.
На O1 сажаете фазный провод для лампы №1, на N - нейтраль.
На O2 сажаете фазный провод для лампы №2, на N - нейтраль.
На O3 сажаете фазный провод для лампы №3, на N - нейтраль.
На L и N клеммник - приходящая фаза и нейтраль.
Разобрался, все работает… Спасибо
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.