Подключение WB-MDM3

Добрый день. Подскажите, пожалуйста как правильно подключить диммер WB-MDM3 . Привожу свою схему.

К L и N подключаю фазу с автомата на группу освещения и нейтраль. К V+ GND подключаю 12 В.

К A и B RS-485 к WB-6. К 1 и iGND подключаю выключатель кнопочного типа по витой паре. К выходам O и N подключаю диммируемую светодиодную лампу из Икеи. Я все правильно делаю?

  • Нужен ли автомат ставить еще на выходы O ? на случай КЗ в патроне люстры например.
  • Достаточно витой пары UTP для подключения выключателя?![схема|690x388](upload://46A0ncKpufGtP7ba9NBhiGpBChK.jp eg)

Добрый день.

Да, все верно.
Возможно, надо будет переключиь в диммере режим диммирования на “по заднему фронту”
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer#.D0.A4.D1.80.D0.BE.D0.BD.D1.82_.D0.B4.D0.B8.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F

Нет, обычно автомата на клемму “L” достаточно.

Да, вполне:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение