Обрыв связи со счётчиком

Изучив архивы, обнаружили обрывы связи со счётчиком. За две недели наблюдалось три раза. Грешить на сеть или скаду не получается, потому что связь с другим устройством этой же ветки не нарушалась. Самое интересное, обрыв длится ровно 30 минут, потом связь восстанавливается. Что бы это значило и как победить?

Добрый день, Barbus!
Проверить со стороны контроллера и счетчика можно, посмотрев, на логи (/var/log/messages) и историю (History).
Какая модель счетчика, питается от измеряемого напряжения или отдельно?

У меня из вашего оборудования только счётчик, контроллера нет.
Счётчик МАР-3Н, запитан от измеряемого напряжения.
На одной сети RS-485 сидят этот счётчик и контроллер стороннего производителя, всё в одном щите.

Да, непросто тогда. Напряжение на объекте не пропадало? При питании от измеряемого напряжения контроллер выключится при напряжении ниже ~90В.