Ограничение коммутируемого напряжения DC

Здравствуйте! В технической документации на релейные модули WB-MR**** указано, что предельное напряжение для постоянного тока (DC) - 30 В. С чем связано это ограничение? Можно ли коммутировать 48 В для трековых светильников? И какое реле для этого оптимально подойдет?

Добрый день.

Ограничение производителя реле. С тем что на постоянном токе - возникнет дуга которая сварит контакты.

Нет, нельзя.

Если светильники - лента, без активных элементов и пусковых токов - то Диммер светодиодных лент WB-LED — Wiren Board
Если светильники имеют пусковые токи - тогда надо выбирать специальные реле, у нас таких нет.