Opentherm прозрачный режим

я её не до конца решил, т.к. в конечном итоге не уверен что котёл выключается

ну и пара довольно скользких для вас моментов

  • выше я спрашивал, правильно ли писать(через чтение) “0” чтобы отключить все контуры, ответили да, хотя тут коллега указывал никогда так не делать
  • по факту котёл игнорирует это значение и не делает вообще ничего
  • как у вас в коде модуля реализван режим “0 - ожидание (ЦО запрещен, ГВС запрещен, ЦО2 запрещен)”? так же пишется “0”? но тогда это ж нерабочий вариант, а котёл Buderus U072 в списке поддерживаемых, тогда или у вас для его особая логика написана, что маловероятно, или просто не тестировался функционал прошивки с ним

вот как то так…
привозить вам на обновление пошивки до 1.7.3 смысла нет, т.к. там нет поддержки варианта “ЦО вкл, ГС выкл”, т.е. всё равно придётся через прозрачный режим работать