WBE2-I-OPENTHERM проблема 3

Никогда не пишите в ID 0 значение 0, даже на чтение. Потому что вы сделали так. Сформировали технически правильный для модуля пакет. Отправили котлу. Котёл на него никак не отреагировал. И ничего не ответил. В лучшем случае он его просто проигнорировал. В худшем 0 - это все биты статуса котла в 0. 0 = отключить.
Поскольку 1,4,5,6,7 - это значения, полученные от котла. Модуль их сам не формирует. Проверьте прозрачный обмен так. Измените ID на любой другой, параметр которого можно получить: 17, 18, 26, 25, 27. Либо оставьте ID 0, но Data измените, согласно битовому описанию.

Пример прозрачного обмена с ID 0 я вам привёл в : Проблема 1.