да так наверно будет правильней может я вас дезинформирую

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(372,3 КБ)

Видно что сервис работает. Попробуйте опросить с помощью modbus_client какой либо из настроенных регистров пожалуйста.


попробую

Попробуйте опросить с помощью modbus_client регистр настроенный в wb-mqtt-mbgate.
То есть по TCP. И лучше сразу это сделать с компьютера, то есть с другого хоста сети.

ip адресс WB 192.168.15.162, зачитал данные с ip 192.168.15.39

Я немного не понимаю, простите что вы показываете.
Для того чтобы опросить настроенный в wb-mqtt-mbgate регистр по modbus TCP я на компьютере выполняю:

modbus_client --debug -mtcp 10.0.0.71 -p 502  -a11 -t3 -r 250 -c 1
Connecting to 10.0.0.71:502
[00][01][00][00][00][06][0B][03][00][FA][00][01]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><05><0B><03><02><00><31>
SUCCESS: read 1 of elements:
	Data: 0x0031 

Пожалуйста, опросите контроллер с компьютера. Не надо заходить на него по ssh и пробовать опросить с него же.
Если хотите проверить работы с контроллера - то укажите для адреса сервиса дефолтное значение, “*”.
Ну проверьте что адрес localhost и порт 502 прослушивается, например командой netstat -nvl