Добрый день!
Как опрашиваются отключенные устройства modbus? Как часто они будут перепроверяться?
Отключенные - это физически отключенные, но присутствующие в конфиге?
Будут перепроверяться каждый “цикл опроса”, т.е. довольно часто. Правда, проверяться будет только один регистр от устройства, а не все.
Понял, спасибо.
Используем версию 1.63.0, иногда wb-mqtt-serial начинает игнорировать некоторые устройства (т.е. не опрашивает ни один регистр в каком-либо из устройств в течении 2-х минут). Ориентируемся по логам в debug.
А какие poll_interval прописаны?
У нас в конфиге wb-mqtt-serial.conf не указаны.