Ошибка чтения при срабатывании дискретного входа M1W2

Добрый день.
MB-M1W2 - HW 2.1 FW 4.12.0
Вход (один или оба не имеет значения) сконфигурирован как дискретный вход. При замыкании GND и соответствующего входа моментально появляются ошибки Timeout error и чтение карточки в целом становится нерегулярным. Пробовал и в ручном режиме ModbusPoll-ом (см. приложенный файл).

Все тоже самое делаю на карточке более старой версии (HW 2.0 FW 4.6.0) - все норм.
Где проблема?

Добрый день.
Проверил, откатившись на 4.18.3. Потом на 4.18.3 и 4.18.6
Не воспроизодится…
Точно все соединено хорошо? Что в логах при опросе, какое наприяжение питания?
И зачем использовать настролько старые FW?

Питание 24V (см. фото).


Как только убирают перемычку GND - Вх.2 чтение восстанавливается. А так опрос успешен один из 5-10 попыток.
что касается лога, вот
кусочек:

Обновление до актуальной прошивки M1W2 привело к нормальной работе.

Начиная с какой версии появилась возможность обновляться?
Та же модель WB-M1W2 но FW: 4.5.0 HW: 2.0 Не могу обновить.
Не отвечает совсем, пытался сбросить до заводских и обновиться … не получается ни то, ни другое.

Все устройства выпущенные с начала 2020 года имеют bootloader, соответственно обновляются. Сигнатура устройства какая?

я не могу прочитать ни одного регистра. Возможно там изменили адрес или параметры связи, поэтому хотел сбросить до заводских. Не получается.

по серийнику можете сказать подлежит перепрошивке или нет? S/N: 4266439948

Да, в устрйостве с этим номером есть bootloader, произведено 2021-05-12