Да, вижу проблему. Удалось один раз поймать такую ошибку на своем стенде с wb-mge и подключенному к нему частотником T13-750W-12-H , но после рестарта wb-mqtt-serial больше не воспроизводится.
На вашем контроллере держится стабильно.
На ssh установлен нестандартный пароль, могу попросить вас выслать мне его в ЛС или изменить на временный?
Воспроизвел и на своем стенде, но только с одним контроллером WB 8.5.3.
Как вы и сообщили к порту Modbus TCP ничего не подключаю, сканирую и сканирование зависает.
Пока сказать точную причину не могу, еще разбираюсь, вернусь как будут новости. Ваш контроллер, по возможности, ещё оставьте в облаке.
А скажите, для чего в сканировании включены TCP порты, на них разве тоже может быть автообнаружение? DALI контроллеры допустим у меня ни разу не находились, приходилось их прописывать руками…
Стабильно воспроизвожу на своем контроллере.
Ваш контроллер уже не понадобится в облаке, поэтому можно закрывать доступ.
Написал багрепорт разработчикам. Как будут новости — сообщу.
Пригласите пожалуйста пользователя support@wirenboard.com в организацию на облачном сервисе. Сообщите пароль ssh в л.с.
Для этого в настройках организации нажмите кнопку “Пригласить”