Перегруз по току mdm-3

Добрый день.
Подскажите по характеристикам модуля wb-mdm3 на один канал 300вт, подключаю свет 9 светильников по 8 вт, при диммировании свыше 70% происходит перегруз по току

Роман, добрый день!

Рекомендую уточнить какой фронт диммирования следует выбирать для данного светильника. Возможно это решит проблему совместимости.

Спасибо, это помогло решить проблему