Товарищи, есть модуль WB-MR6C v.2. Сейчас по умолчанию контакты реле силовых повторяют состояние входов сухой контакт. Кто-то может точно сказать мне что нужно выдать в Putty чтоб переключить все входы в режим кнопки. В инструкции написано, что надо изменить какие-то регистры. Но я боюсь напортачить и испортить модуль.

Добрый день.
Надо записать в регистры 9-14 значение 0
Сделать это можно так (правьте адрес и порт под свои):

export DEV_PORT=/dev/ttyRS485-1; export DEV_ADDR=98
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 $DEV_PORT -a$DEV_ADDR -t0x10 -r9 0 0 0 0 0 0

UPD: Но ведь можно режимы входов выбирать/настраивать прямо через веб-интерфейс, почему хотите именно прямой командой?

Добрый день, куда ткнуть что бы настроить режимы через вебку?

https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#.D0.94.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D1.8B_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0

Не могу найти " Custom setup commands

Зачем? В текущем релизе для реле оно просто в каналах:

У меня в вебке нет такого окна…

Тогда советую обновить контроллер. ЛУчше держать софт актуальным.
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#.D0.A0.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B9_.D0.9F.D0.9E_.D0.B8_.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D0.B2

Я не знал, что можно через Web. В моей старой версии не было такой возможности. Обновился, сделал как написали ниже. Все получилось. Спасибо.

1 лайк

всем спасибо.