Здравствуйте, подскажите пжл. Нужно поменять управление входами с классического вкл на кнопку. Можно ли осуществить настройку wb-mr6lv/s через wb-mge v2 с ноутбука и как это сделать, без самого контроллера? Сеть сделал. Шлюз вижу и на вэбку шлюза захожу нормально, . При переходе в вэб инттерфейс WBDE постоянно вылетает окно о попытке подкл к послед.порту. Совместимых устр-в не найдено. Сканирование ничего не находит. Физически всё соединено, запитано.
Добрый день.
Попробуйте с помощью Rilheva Modbus Poll, в настройках используйте подключение по TCP/IP.
Установил.
Попробовал, подключился. Ввел порт и модбас id. Как именно изменить нужную настройку?
пардон, плохо прочитал. Скачаю конфигурацию
Дополнительно понадобится карта регистров на модуль.
Как записать параметры в нужный модуль. Параметры изменил вроде. При выборе и загрузке конф. выбираются подкл com port и другой id 78 не мой. По своему ip и id соединяюсь нормально - пишет соединено. Гружу конф. и всё сбрасывается
Сначала скачайте нужный конфиг.
wb-mr6xx-with-inputs.rilmp (12,5 КБ)
Расширение должно заканчиваться на .rimpl у вас дополнительно .txt почему то.
Открываете сначала конфиг через открыть

подгрузили конфиг, выставили свои параметры подключения включая ваш slave ID, только затем Connect
Если всё удачно вы увидите хар-ки данных из регистров, там где нужно будет заменить в столбце current value, просто вносите необходимую цифру, значение в регистр записывается автоматически через секунду примерно.
Проверять настройки MGE и связь с ним.
Обратите внимание на настройки в секциях:
- Секция Socket A Parameters: настройки взаимодействия через Ethernet. В поле Work Mode можно выбрать один из режимов:
- TCP Server/None — для протокола Modbus RTU over TCP, рекомендуем этот режим, если по RS-485 подключены Modbus-устройства Wiren Board — так вы сможете обновлять их прошивку.
- TCP Server/ModbusTCP — для протокола ModbusTCP.
Если с Rilheva не получится настроить, то есть ещё способ с помощью утилиты «modbus_client» там есть проверка_подключения_по_протоколу_modbus_TCP
Попробуйте самостоятельно добавить строку с нужным регистром согласно карты регистров приложенной выше.
К сожалению в этом совсем не разбираюсь. Куда это вводить, если нет соединения? Мне сказали переключить режим будет проще-простого) Есть ли какой-то способ попроще, через вэб интерфейс никак?
При изменении порта на 80 соединяется, но данные не вносит
У нас есть простой Веб-конфигуратор устройств Wiren Board но для связи с устройствами понадобится преобразователь интерфейса USB - RS-485, например, WB-USB485.
У вас на данный момент шлюз MGE v.2 который требует работы с устройствами по протоколу Modbus.
У вас ошибка подключения по порту, в настройках MGE порт 23, такой же надо и в Rilheva, скорее всего поднимется соединение с конфигом. Затем в колонке current value вы увидите значение из регистров.
Рекомендую настраивать по инструкции.
Сбросте шлюз до заводских и потом заново настроить параметры, выставьте как на скринах. Только Socket A Parameters : выставите TCP Server/None
Действительно странное поведение.
Попробуем через modbus_client:
Подготовьте клиента по инструкции и запустите в терминале.
В настройках шлюза Socket A Parameters : выставите TCP Server/ModbusTCP, сохраните и перезагрузите шлюз.
В терминале проверьте связь с модулем считав регистр простой командой:
.\modbus_client --debug -mtcp -a168 -c1 -r9 -t0x03 -p23 192.168.0.7
Должно выдать как на скрине:
если выдало отлично связь есть и можно писать в регистры значения командой:
.\modbus_client --debug -mtcp -a168 -c1 -r9 -t0x06 -p23 192.168.0.7 0проверяем:
и так каждый регистр входа согласно карте, т.е. -r9, -r10 и т.д. каждая команда для записи одного регистра.
Думаю попробовать usb - rs485. К сожалению, ,быстро, в доступе, имеенно вашего преобразователя нет. Подскажите, принципиально ли брать именно ваш usb?
Нет не принципиально, главное что бы драйвер был и веб конфигуратор увидел устройства.













