Добрый день. У меня перестал работать датчик температуры wb-m1w2, проработал месяца 3 потом отвалился и обратно не подключаться, на шине еще 2 датчика работают нормально. Пробовал переподключать тоже самое. Подскажите пожалуйста как исправить?
Добрый день.
А при подключении непосредственно к контроллеру заведомо работоспособным кабелем - работает?
Ну и - попробуйте запустить “Настройки - Сканирование”, что-то ищется?
Добрый день.
Удалось ли подключиь?
Нет, и сканирование его не видит
Прочитайте из него 12 регистров с 290 адреса. Параметры шины 9600 8n2. Именно 12 holding регистров одним запросом.
Например modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b 9600 /dev/ttyRS485-2 -a1 - t3 -r 290 -c 12
Ну и перебирите циклом все возможные адреса [1…247].
@Aleksandr_Petrov Здравствуйте! Вам удалось решить проблему?
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.