Добрый день.
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера и версию ПО.
Покажите фото подключения датчиков. Оригинальные ли датчики используете?
Попробуйте прочитать с помощью modbus_client согласно карте регистров параметры “Статус опроса 1-Wire датчика”, “Температура датчика DS18B20” и показать результаты опроса.
Добрый день
diag_output_AEOAE5R5_2024-01-31-13.27.45.zip (143,7 КБ)
У меня wiren board 7.4.2, прошивка wb-m1w2 4.32.2.
А как прочитать с помощью modbus_client я не понимаю, уж очень плохо шарю в этом(даже по инструкции по ссылке) там слишком много написано,что конкретно делать не понимаю.
Как вариант, попробуйте подключить ваш датчик к 1-wire шине контроллера и посмотрите, будут ли идти показания.
А как подключить его подключить, в веб интерфейсе?
wirenboard-AEOAE5R5 login: [ 1151.222516] w1_master_driver w1_bus_master3: Attaching one wire slave 00.a80000000000 crc 6d
[ 1151.244849] w1_master_driver w1_bus_master3: Family 0 for 00.a80000000000.6d is not registered.
вот такое сообщение мне выдает в консоли при подключении на шину 1-Wire датчика.
Я ошибаюсь или в кабеле к датчику 4 провода?
Что за чип внутри? Чем вы его читали (куда подключали) до этого?
Попробуйте все ж убедиться в его работаспособости подключив к другому устройству.
А к M1W2, для проверки, подключите заведомо работоспособный.
Так датчик рабочий, проще говоря только его выткнул с компа обрезал, и вставил в wiren board.