Добрый день, сегодня была необходимость с двух WB отправлять в брокер под одним топиком.
Настроил так.
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
connection mobile_str_cloudmqtt
address mybrocker.com:1883
remote_username login
remote_password passw
clientid mobile_1
try_private false
start_type automatic
topic # out 0 "" mobile/
topic # in 0 "" mmobile/
На втором настройки такие же кроме поля connection
и clientid
И в итоге конфигурация wb-mqtt-serial с первого контроллера перезаписала на втором. Пробывал два раза, оба раза перезаписалась. Сейчас за комментировал входной топик topic # in 0 "" mmobile/