Почему у датчика wb-msw-v3 разные фитбеки

один датчик куплен в 2019 второй в 2023 году
на том что куплен в 2023 нет фитбека Feed_WB_Max_Motion
почему ?

Здравствуйте.
Не совсем ясно, что за параметр вы подразумеваете. Можете прислать скриншотом данный параметр.
Пришлите серийные номера датчиков.

Новая вкладка - Google Chrome вот все параметры которые отдает датчик
как узнать серийник датчика? он заведен через WB-MGE v.2 в иридиум

Добрый день.
Серийный номер устройства можно получить несколькими способами:

  • посмотреть на наклейке.
  • посмотреть в интерфейсе контроллера:
    Screenshot_20230828_153004
  • просто прочитьать input регистры 270-271/

Назовите пожалуйста регистр который называете “фидбэк” и покажите считанное из него значение.

На наклейке посмотреть нет возможности датчик смонтирован на потолок
под контроллером вы понимаете WB-MGE v.2 ? где там это посматреть ?

  • просто прочитьать input регистры 270-271/ - как и чем ? есть инструкция ?

вот адрес пишет 280 наверно это и есть регистр
image

Здравствуйте.

Можете воспользоваться утилитой “modbus-client” - Утилита «modbus_client» — Wiren Board

Нет. Подразумевается сам контроллер WB.

В вашей системе присутствует контроллер WB?

В карте это “Max motion”.
Регистр есть во всех версиях WB-MSW v3, v4.
Как писал выше - прочитайте его значение.