WB-MSW v.3

Добрый день!

Коллеги, подскажите, в какую сторону посмотреть!
Датчик [WB-MSW v.3], выдает показания:

Max Motion

2047

Current Motion

2047

Подскажите, в какую сторону капнуть?

Добрый день.
Выдает постоянно и не меняются?

Да, постоянные.
Меняются на еденицу. 2046-2047

Проверьте пожалуйста что в регистрфх 281, 282. Карта регистров, читать можно с помощтью modbus_client

Сразу напишу: Давайте мы поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, с наклейки
  3. ваш действующий телефон и адрес доставки.

root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a30 -t0x04 -r281
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[1E][04][01][19][00][01][E3][9E]
Waiting for a confirmation…
<1E><04><02><00><01><32>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0001

root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a30 -t0x03 -r282
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[1E][03][01][1A][00][01][A6][5E]
Waiting for a confirmation…
<1E><03><02><00><0A><81>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x000a

Подскажите, как получить значение SN удаленно?
Там два регистра 270-271
Что с ними сделать, после получения?

Во первых номер и так показывается в устрйоствах. А если вручную - то просто, считывем
270, 271
Например:
0xfe4b 0xb294

270 - старшая часть.
То есть sn=0xfe4bb294
Переводим в десятичный:
4266373780

Благодарю! Разобрался =)
Письмо написал.

1 лайк