Добрый день. Панирую построить систему умный дом в квартире. Для этого подобрал следующее оборудование заказ № 178661.
Прошу подсказать с технической стороны правильность выбора .
Для управления освещением (9 точек) планирую использовать следующие модули
WBIO-DI-WD-14 прием сигналов от выключателей кнопок.
2 блока WB-MR6C v.2 для управления освещением через контроллер.
Розетками планируется управлять через сайт/приложение.
Для управления розетками с большой нагрузкой до 20А (эл. плита, духовка, микроволновка, водонагреватели) приобретается WB-MRWL3
Для управлением подачи питания на теплые полы (со встроенными терморегуляторами) с МАХ мощностью 1,1 кВт WB-MRPS6/S
Для управлением подачи питания на розетки общего назначения два модуля WB-MRPS6/S
После реле WB-MRPS6/S будут стоять автоматы на 16А
После реле WB-MRWL3 будут стоять автоматы на 25А
После реле WB-MR6C v.2 будут стоять автоматы на 10А
Корректно ли подобрано оборудование под данные задачи? Хватит ли мощности блока питания?