Подбор оборудования для учета ЭЭ

Здравствуйте!

При соблюдении рекомендаций по монтажу и настройке измерители WB-MAP обеспечивают допустимую погрешность соответствующую классу точности 0.5S как и приборы для коммерческого учёта. Подробнее описано в Счетчики WB-MAP: классы точности и погрешности.

Измерители WB-MAP состоят в реестре средств измерений: 79082-20.

  1. Информацию о подобном сравнении нашел в теме на нашем портале, можно ещё поинтересоваться у наших пользователей в чате ТГ.
  2. Нет. Многотарифный учёт в самом приборе не реализован.
  3. В целом выбор ТТ соответствует из характеристикам. Что имеете ввиду под отсутсвием ТТ на 400 А? CTSA035 подойдет для этого.
  4. Такая услуга имеется, при заказе счетчика можно будет указать: