Подбор оборудования для управления приводами заслонок вентиляции

Добрый день. Привод ADM04 имеет аналоговое управление 0…10В. При этом один сигнал управляющий (выходной) 0…10В, а второй позиционный ( входной) 0…10В.
Нужны модули входа и выхода 0…10В для работы с ПЛК АВВ по мод бус

Добрый день.
С выходами 0-10 просто: модуль Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board идеально подходит. (4 выхода)
Вот со входом, если нужен именно Modbus модуль со входами 0-10 то варианта два:

Или, если сроки позволяют - подождать выхода MAI5 у которого измерение 0-10 будет штатной возможностью.

Нам нужно именно однополярные входы измерения напряжения 0-10 В. А у модуля WBIO-AI-DV-12 I/O, я так понимаю, возможности измерять 0-10 В нет. Модуль WB-MAI11 с делителем вариант хороший, спасибо.

Схема подключения привода AMD04

Подскажите срок выхода МАI5?

У него измерение до 50 вольт, по той же схеме будет измерять до 10.

Ориентировочно - через месяц.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.