Поддержка приводов заслонок с управлением 0-10В

Приветствую.
Сейчас для вентиляционных заслонок много приводов с плавным регулированием позиции, позиция задается напряжением на аналоговом выходе: 0-10 вольт, 0 - закрыто, 3 - открыто на 30%, 6.5 - на 65% и т.д. Есть варианты и с аналоговым выходом текущего состояния - если открыто на Х процентов, то на выходе будет соотвествующее напряжение в том же диапазоне 0-10В.
Пример такой штуки - NM230-SR-10 Электропривод NM230-SR-10 для воздушных заслонок - купить по доступной цене
Подскажите, можно ли какой-то комбинацией модулей для WB7 обеспечить плавное управление положением такой штуки (генерацию 0-10В на выходе) и чтение состояния?

Добрый день.
У нас есть Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 - Wiren Board, который по описанию должен вам подойти для управления по 0-10 В.
Также есть Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board, с помощью которого можно считывать аналоговый сигнал 0-10 В.
Если возникнут вопросы, обращайтесь, постараемся помочь.