Состояние приводов клапанов воздуха

Добрый день! Подскажите, какой модуль wirenboard нужно использовать, что бы считывать состояние концевиков приводов клапанов воздуха (как правило минимум три провода выходит, на контакты: центральный и по одному на открытие и закрытие, если клапан открыт/закрыт, то замыкаются соответствующие контакты). Приводы такого плана : https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektroprivod-bvm-tm24-bs-3-19042761/

Добрый день!

Именно для работы с концевиками рекомендую использовать модуль WBIO-DI-WD-14.

Также отмечу, что данным приводом можно управлять по сигналу 0–10 В, используя модуль WB-MAO4.
По уровню управляющего сигнала можно определить, открыт или закрыт привод.

WB-MR6C v.2 подойдёт для этих целей?

Добрый день!

Да, можно использовать и его входы для работы с клапаном.