День добрый!
Необходима автоматизация отключения промышленного оборудования по датчику.
Имеем:
- Датчик протока (турбинный расходомер) Supmea LWG-SUP-DN100-X. Судя по документации выходной сигнал - Пульс, 4-20mA, RS485 Modbus.
- Две красные кнопки la39-b2-r11z/r emergency stop шкафа А и Б соответственно.
Так как циркуляционный насос один, то соответственно, когда он останавливается всему оборудованию приходится очень жарко ) нет циркуляции жидкости.
Задача:
- Контролировать проток и при уменьшении от заданного порогового значения “нажимать” кнопки
- Так как датчик протока встроен в систему существующей автоматики, то снимать данные паралельно, не искажая данные для оборудования.
- Возможность будущего легкого расширения (имеются в системе датчики давления и температуры).
Вижу:
- Контроллер wirenboard 7
- WB-MAI2-mini / СС v.3
- WB-MRPS6/S
Прав или не прав?