Подбор реле rs485 для коммутации импульсных 2хбп (компьютер) мощностью по 1500вт

Добрый день

Есть задача коммутировать нагрузку в виде 2х импульсных БП по 1500 вт каждый.
(компьютерные блоки питания)

Вроде бы для этих целей подходит WB-MR6xV в комплектации S - SPST
либо WB-MRPS6 в комплектации S - SPST

Прошу высказать ваше мнение на сей счет. Допустимо ли использовать эти устройства для решения указанной задачи

Спасибо

Оба модуля имеют номинал (рекомендуемый ток) в 10А, несмотря на то, что выдерживают непрерывно ток до 16А.

Два БП по 1500Вт - это 1500/230 * 2 = 13А в сумме, поэтому на один канал WB-MR6LV/S или WB-MRPS6 такую нагрузку вешать нежелательно.

То есть, если у меня реально потребляемая мощность
в районе 1200 вт по каждому источнику то в принципе
я “пролажу” с этими модулями.
Ибо (1200*2)/230 = 10.43…

По пусковым токам проблем не должно быть наверное?
Там на 2-3 полупериода при пуске броски на зарядку конденсаторов есть…
По разным источникам от 3 до 8 раз от номинального потребляемого тока.

Пусковые токи для WB-MR6LV/S и WB-MRPS6 есть в документации, в табличке “Параметры реле”.

Риги хотите перезагружать удаленно?:slight_smile:
Берите управляемые контакторы на 25А, а к контакторам достаточно шестиканальное MRC6 реле поставить.