Подключение датчиков охраны к модулю сухих контактов WBIO-DI-DR

Мне подключили охранный блок к существующим датчикам движения, которые сидят на WBIO-DI-DR. Даже все работает, но вот что смущает: у охраны напряжение по шине данных -(“смачивания”) - 12В, а у моего модуля - 4.5В. Если не менять на WBIO-DI-WD (есть поддержка 12В), то мой текущий модуль проживёт?
Параллельное соседство через GND не выведет из строя дискретные входы WBIO-DI-DR?

Добрый день.
Все будет работать, модуль DI-DR допускает подачу на свой вход до 30 вольт.

1 лайк