Стоит охранный блок. После постановки/снятию с охраны (пара + - 12В появляются на клеммнике охраны) хочу регистрировать это событие и выполнять свою логику программно плюс управлять видеорегистратором, у которого есть так называемые “alarm in/out”, которые применить в связке с сигналом от охраны.
Тревожный вход представляет собой реле с положениями открыто/закрыто. Для подключения тревожного входа к устройству используйте рисунок, представленный выше.
Если тревожный вход представляет собой не реле с положениями открыто/закрыто, пожалуйста, подключите внешнее реле между тревожным входом и устройством.
Вопрос следующий: какой надо приобрести модуль, чтобы я смог реализовать задуманное?
Задача - определять появление напряжения. Решается стандартно входом модуля WD-14 так:
Ну или любым входом, если развязать оптроном или маленьким сигнальним реле (тут еще и развязку получаем). Мне нравятся оптроны 817. Дешево и сердито.
Да, конечно можно. Но у механических реле меньше ресурс и они щелкают при срабатывании.
Модуль DI-DR-8 предназначен для работы с устройствами, имеющими выход типа “сухой контакт”. Использовать его можно, но после регистратора нужно будет поставить интерфейсное реле, а сухим контактом реле активировать вход модуля.
Я вас не до конца понял. Лучше поясните электрической схемой.
Модуль WBIO-DO-R10A-8 - это модуль выходов, его можно использовать для подачи сигналов на регистратор.
Модуль WBIO-DI-DR-8 - модуль входов. На него нужно подавать сигнал с сухого контакта интерфейсного реле, которое в свою очередь будет управляться самим регистратором (не модулем WBIO-DO-R10A-8).
да я сам хочу понять, смогу я решить свой вопрос с управлением видеорегистратора через вход alarm-in, применив существующие модули: di-dr-8 и r10a-8, не докупая новых модулей только для одной задачи, или придется менять мои модули, так как нет места в щите. Теоретически di-dr меняется на wd, и надо докупать ssr.
Скажите, для ответа на мой вопрос в теме, могу я обойтись существующей базой di-dr-8 и r10a-8 и не покупать wd и ssr ?