Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, получится ли контроллером (выходы А1-А4) считать сигнал амплитудой 32-40В, длительностью не более 0,2 с и периодом повторения 2 секунды?
Если нет, каким устройством можно это реализовать? Спасибо
Добрый день! Тут важна минимальная гарантированная длительность, а не максимальная.
Если он всегда как минимум 0.2с, то должно успеть.
Будет кстати проще, если вы расскажете задачу: что это за сигнал, откуда он.
необходимо штатный датчик контроля загазованности СГК-Б завести в систему умный дом, внешних выходов нет, есть только сигнал закрытия клапана с параметрами, указанными выше. На всякий случай прикладываю ссылку на инструкцию
http://sargazcom.ru/common/sgkb__ry3.pdf
Как я вижу опциональный пульт подключается по RS-485:
То есть можно завести прямо на контроллер (но описание протокола не нашел нигде)
И, как понимаю, хотите просто ловить срабатывание самого клапана?
A1-A4 входы контроллера в режиме аналогового входа выдерживают 40 вольт.
Для гальванической развязки (если нужна) можно вообще использовать отпрон вот так: