Вопрос по модулям ввода

Добрый день.

Подскажите что значит Напряжение “смачивания” для WBIO-DI-DR-14?

Мне нужны дискретные модули ввода на 14-16 входов, ваши модули нормально переносят сигналы в виде 24В постоянного тока и 220В переменного?

нет.

Для входов WBIO-DI-DR-* схема подключения из документации выглядит так:

как видите, НИКАКОЕ напряжение не прикладывается снаружи к контактам модуля. Сигнал - это замыкание между собой входа и GND.

Вам, скорее всего, подойдут модули WBIO-DI-HVD-* . Пожалуйста подробно ознакомьтесь с документацией и схемой подключения.

Если вам нужен такой вход, что когда на него подают снаружи 24В - то это единичка, а когда не подают - это нолик, то вам подойдёт только новых модуль WBIO-DI-LVD-8 . По наличию уточнять по почте/телефону у отдела продаж.

Сообщение перенесено в новую тему: Вопрос по WBIO-AI-DV-12