Добрый день. Не получается подключится по modbus tcp к wirenbord 7 (wb в качестве сервера).
.
По инструкции из центра документации почему-то не получается…
Добрый день. Не получается подключится по modbus tcp к wirenbord 7 (wb в качестве сервера).
Добрый день.
Какая модель HMI панели у вас?
Пенель Weintek cМТ 2078x
А можете еще показать настройки панели modbus tcp?
Пока недостаточно информации чтобы что-то посоветовать.
Добрый день,
Коллега прав.
Покажите пожалуйста результаты чтения с компьютера, например с помощью modbus_client.
Пример можно посмотреть тут: Шлюз MQTT-Modbus tcp - #7 от пользователя BrainRoot
Добрый день. Спасибо за подсказки.
В общем, с помощью Lectus прослушал порт - чтение/запись работают в обе стороны.
Проблема была в том, что для панели, в настройках чтения записи для булевых переменных надо выбирать команды 0x_single_Bit / 1x_single_Bit. Если указать 0х / 1х то получаем ошибку “device no response”.