Добрый день!
Наша задача забирать данные с панели в контроллер WirenBoard7. Контроллер и панель находятся в одной локальной сети протокол обмена Modbus/TCP. Раньше панель опрашивали сервера с установленным Modbus client, сейчас сервера убрали и за место них стоит WirenBoard7.
Нам дали конфиг modbus client, который был и работал на сервере.
(отрывок из конфига)
И у нас возник вопрос, как настроить опрос этих регистров с помощью wb-mqtt-serial?
Здравствуйте.
Полная документация по работе драйвера находится здесь.
А это статья по работе со сторонними устройствами по Modbus и написания шаблона для них.
Если возникнут сложности - пожалуйста, задавайте вопросы.
Достаточно, в общем, написать шаблон.
Добрый день!
Спасибо большое за консультацию.
Я не совсем корректно вопрос построил… У нас была проблема, что в конфиге не было Slave ID… и мы не знали как с этим быть.
В итоге прочитали всё, что было о modbus_client и все что было о wb-mqtt-serial.
Разобрались, по умолчанию modbus_client считает ID “1”.
Конфиг написали, все работает.
Рад, что все успешно получилось!