Подключение WirenBoard как слейв по modbus tcp

необходимо подключить WirenBoard к OPC серверу. по modbus TCP. Где можно найти инструкцию

Добрый день.
Думаю - в документации.


Что делаю не правильно? OPC сервер не подключается

Покажите пожалуйста запос к контроллеру (байты) и его, контроллера, ответ.
Совершенно недостаточно информации…
Хорошо сформулированная проблема описывается, например так:
Делаю Modbus TCP slave. Создал в настройках wb-mqtt-mbgate регистр input c id 1, адресом 45000
Ожидаю: ----
Получаю: —

На скриншоте вижу неверный порт брокера, как минимум. зачем установлен ws-порт 18883?

Большое спасибо проблема была в порту 18883.
Прописал 1883 и все стало нормально

1 лайк