Подключение к WB-MAI6

Добрый день!
Есть такая схема:
1 - Преобразователь pt100 в 4-20 мА
2 - Аналоговый вход на модуле 4-20 мА

Где крестик, хотелось бы врезать модуль wb-mai6 для измерения тока. По какой схеме это реализовать? То есть реализовать последовательное подключение двух измерителей(текущий аналоговый модуль и модуль wb-mai6)

Добрый день.
Если из всего WB-MAI6 будет использоваться только один канал - то можжно в любом месте цепи вставить. А если каналов несколько - да, в указанном крестиком месте.
Клемму “12а” подключить на какой-то из входов MAI6 и подключить клемму iGnd к отрицательной шине питания.

Спасибо, будем пробовать