Подключение котла по openTherm

версия прошивки 1.73
шаблон использую рекомендованный:

проблема с зависанием проявляется так:
котел Baxi slim 1.400
параметр отопления выставлен по датчику комнатной температуры
уставка ГВС на выходные повышаю до 60, а на неделе снижаю, например до 30
уставка температуры выставляю например на 25.
в таком режиме котел может проработать неделю- две. потом он перестает греть отопление.(не включается горелка при разрешенном контуре отопления).температура падает существенно ниже уставки.
пробовал выводить его из такого режима разными способами: перезагрузкой (выкл/вкл), сбросом ошибки на панели котла и т.д. - не помогает.
методом проб и ошибок нашел единственный способ: при таком зависании выставить уставку ГВС в значение выше, чем сейчас температура в бойлере. котел начинает греть воду, потом автоматически переключается на нагрев отопления и начинает нормально работать. после этого уставку ГВС можно понизить. до следующего зависания.

Т.к. дом еще не эксплуатируется (ведутся внутренние работы), то этот сезон было не критично такое поведение котла, но хотелось бы настроить нормальную его работу. На следующий сезон планирую переделать на режим прямого управления уставкой отопления, но опасаюсь, что проблема и тут может проявиться.