Сейчас у меня в контроллере установлен [Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM]
Сам контроллер временно размещался недалеко от котла (около 10 метров).
В целевой схеме планируется размещение основного щитка с контроллером на удалении 30-40 метров и дополнительный щит в котельной.
Основной и дополнительный щит будут соединены по Ethernet-кабелю, с помощью WB-MGE v.2
также есть дополнительный, резервный utp-кабель между основным и дополнительным щитом на 8 жил.
Как лучше организовать подключение котла по openTherm?
Использовать резервный utp-кабель и подключится к контроллеру (как сейчас, но с более длинным кабелем) или через шлюз Nevoton (Шлюз NEVOTON BCG-3.0.1-W) в доп щитке?
или есть другие варианты скоммутировать через WB-MGE v.2, какие устройства будут нужны?
Добрый день.
В документации нет явного указания на ограничение длины линии.
Соответственно проще всего ориентироваться на максимальную длину линии opentherm.
Если работает - то менять шлюз на другой смысла не вижу.
Спасибо за ссылки, попробую “длинным” кабелем подключить, по требованиям (<50м) должен пройти.
ПС. А вот к шлюзу есть вопросы: не отображает давление, котел зависает по непонятным причинам, но это не относится к теме вопроса.
А на самом котле, в его интерфейсе давление есть?
Ну и - актуальная ли прошивка в шлюзе?
версия прошивки 1.73
шаблон использую рекомендованный:
проблема с зависанием проявляется так:
котел Baxi slim 1.400
параметр отопления выставлен по датчику комнатной температуры
уставка ГВС на выходные повышаю до 60, а на неделе снижаю, например до 30
уставка температуры выставляю например на 25.
в таком режиме котел может проработать неделю- две. потом он перестает греть отопление.(не включается горелка при разрешенном контуре отопления).температура падает существенно ниже уставки.
пробовал выводить его из такого режима разными способами: перезагрузкой (выкл/вкл), сбросом ошибки на панели котла и т.д. - не помогает.
методом проб и ошибок нашел единственный способ: при таком зависании выставить уставку ГВС в значение выше, чем сейчас температура в бойлере. котел начинает греть воду, потом автоматически переключается на нагрев отопления и начинает нормально работать. после этого уставку ГВС можно понизить. до следующего зависания.
Т.к. дом еще не эксплуатируется (ведутся внутренние работы), то этот сезон было не критично такое поведение котла, но хотелось бы настроить нормальную его работу. На следующий сезон планирую переделать на режим прямого управления уставкой отопления, но опасаюсь, что проблема и тут может проявиться.
Интересно. А покажите графики пожалуйста?
если повторится, то сохраню графики. Но есть гипотеза, что это не происходит, если уставку ГВС держать всё время высокой, например 60гр. - сейчас её проверяю, но сезон на исходе, греть батареи уже не нужно
Похоже удалось воспроизвести. В 260 статусе (горелка не включалась) котел с 8:00 22 мая. При этом комнатная температура (23) ниже уставки (27), разрешен контур отопления, но горелка не горит.
Воспроизвелось после того как я понизил уставку ГВС с 50 до 25.
Комнатную температуру я выставляю правилом: раз в час записываю значение температуры с датчика в котел:
dev[“wbe2-i-opentherm_11/Room Temperature”] = Math.floor(dev[“wb-msw-v4_239/Temperature”]);
поставил уставку ГВС = 50, сразу включилась горелка:
А для этого котла в характеристиках от производителя:
Минимальная температура в режиме ГВС 35.0 (град)
Скорее всего не стоит устанавливать ниже минимума.