Подключение модулей для управления рольставнями

Добрый вечер. Дано 16 контуров рольставней, нужно ими управлять хоть с каждой отдельной кнопкой, так и 1 общей. Поэтому использую 2 модуля дискретных входов WBIO-DI-WD-14
Поэтому вопрос, выбранные позиции и количество оборудования верное по этой схеме?

Второй вопрос, можно ли задать постепенное закрытие с 1 кнопки. То есть, чтобы после нажатия главной управляющей кнопки, все рольставни стали закрываться/открываться не разом а друг за другом, после закрытия предыдущего?

И ещё вопрос, как блок понимает что рольставни закрыты, если мотор не посылает сигнал о закрытии, а лишь разрывает контакт с помощью концевиков, достигнув пороги закрытия и открытия?

Добрый день!

Никак не понимает.

Через движок правил. Запускать, видимо, придётся по времени, ввиду ответа 1.