Подключение ТТ к WB-MAI6

Если за частоту обновления отвечает данный на скриншоте регистр, то его выставить меньше 1 секунды через веб-интерфейс не дает.

Если опросить из данной темы, упомянутой ранее, регистр 0х1005:

Настройка периода, в течение которого детектируются пики напряжений и токов. По умолчанию период равен 20 миллисекундам.
Прочитать текущее значение настройки (пример команды):
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a130 -t3 -r0x1005

То получаю в ответ 20 мс (число 14 из хекса в десятеричную)

Далее сравниваю опрос программой и опрос стандартными методами WB:



В результате получаю 0.58 и там и там при значениях Irms примерно 0.18 ампер и далее на стенде подаю и меняю нагрузку и получаю следующие данные:
Данные с ТТ + пики.txt (78,0 КБ)

Из которых следует то, что они сильно отличаются от номинала и частота обновления пиковых значений составляет примерно одну секунду.
Небольшое пояснение по файлу:

  1. I1a - данные Irms от трансформатора тока КСТ-6 на 20А
  2. I1b - данные Irms от трансформатора тока ZEMCTK04-13 на 140А
    Под подписью пики два столбца это 6168 и 6170 регистр этих же ТТ.

Вопрос, как все-таки настроить обновление пиковых значений на 20мс и что я делаю не так? И почему может быть такое отличие по значению токов между Irms и Ipeak в данном случае?
Дополню также, что значения Irms соответствовали поданной нагрузке через ТТ при предыдущем эксперименте, поэтому “ошибочные” (но это не точно), как я полагаю данные именно у Ipeak.