Добрый день! На объекте смонтировано несколько счётчиков WB-MAP12E. Считываю показания SCADA системой по Modbus TCP.
Согласно документации, использую адреса 4864, 8960, 13056 и 17152. Input Register, DWord(32 bit), Big Endian. Умножаю значения на множитель 0,00000512, чтобы получить значение в кВт.
Однако значения скачут от 0 до нескольких тысяч (что в несколько раз превышает расчётную нагрузку по линиям). Также нередко появляется ошибка связи со счётчиками.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Добрый день.
Подскажите пробовали ли считать активную мощность из регистров пофазно, сверить значения

Подскажите по какой схеме были подключены устройства в том числе трансформаторы тока?
Используется ли наш контроллер Wirenboard?
Какая нагрузка измеряется, верно ли подобраны ТТ, верно ли внесли характеристики ТТ при настройке?
Добрый день!
В дополнение к вопросам коллеги, прошу ответить на следующие:
Что используете для преобразования Modbus-RTU в Modbus-TCP?
Можете воспроизвести проблему при опросе счётчика по modbsu-rtu и приложить лог опроса устройства, чтобы запросы ответы прям по байтикам посмотреть?
Какие конкретно трансформаторы используете?
Какой серийный номер счётчика?
Устройства подключены звездой.
Контроллера на объекте нет, счётчики подключаются к преобразователю интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Нагрузка измеряется разная. Конкретно на этом этаже измеряется вводное напряжение в щит автоматики, компьютеры, освещение этажа, вент. установки, кондиционеры.
Устройства были подключены звездой, сейчас одно из них изменили на последовательное. К сожалению, это не помогло.
Контроллера на объекте нет, используется преобразователь интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Нагрузка измеряется разная: вводное напряжение щитов, вентиляция, кондиционирование, ПК, освещение, потребление кухни и бара.
Настраивали при помощи контроллера в офисе (скриншот настроек прилагаю).
Фото подключение счётчика с последовательным подключением.
Добрый день.
Предлагаю продолжить общение в данной теме т.к. решаем проблемы одного объекта.
Как уже писала, для преобразования Modbus-RTU используем преобразователь интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Используются трансформаторы ZEMCTK04-13, ZEMCTK05-14, KCT-6.
Серийные номера счётчиков, к сожалению, не удалось узнать ввиду плотного монтажа в щите. Удалось разглядеть только серийный номер одного из преобразователей, фото прилагаю
Всё же понадобится для начала выяснить есть ли связь с устройствами.
Проверить настройки модуля WBPRO-ETHGW по инструкции.
Проверить связь с устройствами с помощью утилиты «modbus_client» и приложить бы лог опроса либо скрин с экрана.
Подскажите как ведёт себя индикация устройств.
Подскажите так же какую SCADA используете.
Настройки модуля совпадают, прикрепляю скриншоты. Они одинаковые на трёх этажах, отличаются только IP-адреса.
Так же прилагаю скриншот опроса всех счётчиков. Те, которые не отвечают (ip-адрес 207) - как раз про них думаем, что неправильно подключили. Индикация устройств на них: горит только зелёная лампочка. На остальных этажах стабильно моргают по одной жёлтой лампочке, иногда ещё 1-2 другие.
Используем iRidi SCADA.
Добрый день.
У вас отсутствует подключение между модулями по Modbus RTU через RS-485
Т.е. что бы появилась связь необходимо от модуля WBPRO-ETHGW прокинуть шину RS-485 к модулям 141, 127, 26.
Боже мой, какая глупость… Мы и не заметили, спасибо!
Сейчас счётчики этого этажа сняты, привезли их в офис для проверки. Заметила, что характеристики в настройках как будто слетели… Подскажите, они вообще сохраняются в счётчике после отключения?
Вообще должны, вы ведь записываете характеристики в регистры, может быть такое что забыли сохранить при занесении через веб интерфейс?
Теоретически, могло. Настройку производила не я, так что точного ответа дать не могу, к сожалению (
Если возникнут трудности - обращайтесь.
Добрый день!
Удалось подключиться контроллером к счётчикам, увидеть реальные данные.
SCADA выдаёт что-то похожее на правду только при настройке формата тега Swapped Big Endian, что странно, ведь у вас в вики написано Big Endian.
Счётчики, которые выдавали нулевые значения, оказались с ненастроенными характеристиками ТТ…
Но появился новый вопрос - на каналах, которые считывают нагрузку с вент. установок, постоянно скачет суммарная активная мощность. И, следовательно, скачут значения на вводе. Подскажите, ТТ для таких потребителей требуют особых характеристик? Или дело может быть в плохо настроенных частотниках?
Добрый день.
Подскажите по какой схеме подключены ТТ относительно частотных преобразователей.
Про частотники только предположение. Если они есть, то находятся вне нашей зоны ответственности.
Просто заметила, что при отключении вент. установки значения на вводе изменяются более плавно.
Трансформаторы подключены на УЗО, которое питает щит управления вентиляцией.
Подскажите, будет ли возможность измерить ток потребления вент установки с помощью токовых клещей и сравнить с показаниями и поведением значений наших ТТ?
Скорее всего будет, но не сегодня.
Правильно понимаю, что если значения так же скачут, то дело не в трансформаторах и их настройках, а в самих вент. машинах?
Я уже даже пробовала в соседний порт счётчика подключать эти ТТ…
Вполне возможно, вы ведь считываете потребление шкафа управления, а там много потребителей вкл/выкл может быть.
Можно проверить ТТ перекинув на время на какую ни будь резистивную нагрузку например посмотреть какое будет поведение в показаниях.













