Добрый день! На объекте смонтировано несколько счётчиков WB-MAP12E. Считываю показания SCADA системой по Modbus TCP.
Согласно документации, использую адреса 4864, 8960, 13056 и 17152. Input Register, DWord(32 bit), Big Endian. Умножаю значения на множитель 0,00000512, чтобы получить значение в кВт.
Однако значения скачут от 0 до нескольких тысяч (что в несколько раз превышает расчётную нагрузку по линиям). Также нередко появляется ошибка связи со счётчиками.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Добрый день.
Подскажите пробовали ли считать активную мощность из регистров пофазно, сверить значения

Подскажите по какой схеме были подключены устройства в том числе трансформаторы тока?
Используется ли наш контроллер Wirenboard?
Какая нагрузка измеряется, верно ли подобраны ТТ, верно ли внесли характеристики ТТ при настройке?
Добрый день!
В дополнение к вопросам коллеги, прошу ответить на следующие:
Что используете для преобразования Modbus-RTU в Modbus-TCP?
Можете воспроизвести проблему при опросе счётчика по modbsu-rtu и приложить лог опроса устройства, чтобы запросы ответы прям по байтикам посмотреть?
Какие конкретно трансформаторы используете?
Какой серийный номер счётчика?
Устройства подключены звездой.
Контроллера на объекте нет, счётчики подключаются к преобразователю интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Нагрузка измеряется разная. Конкретно на этом этаже измеряется вводное напряжение в щит автоматики, компьютеры, освещение этажа, вент. установки, кондиционеры.
Устройства были подключены звездой, сейчас одно из них изменили на последовательное. К сожалению, это не помогло.
Контроллера на объекте нет, используется преобразователь интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Нагрузка измеряется разная: вводное напряжение щитов, вентиляция, кондиционирование, ПК, освещение, потребление кухни и бара.
Настраивали при помощи контроллера в офисе (скриншот настроек прилагаю).
Фото подключение счётчика с последовательным подключением.
Добрый день.
Предлагаю продолжить общение в данной теме т.к. решаем проблемы одного объекта.
Как уже писала, для преобразования Modbus-RTU используем преобразователь интерфейсов WBPRO-ETHGW.
Используются трансформаторы ZEMCTK04-13, ZEMCTK05-14, KCT-6.
Серийные номера счётчиков, к сожалению, не удалось узнать ввиду плотного монтажа в щите. Удалось разглядеть только серийный номер одного из преобразователей, фото прилагаю
Всё же понадобится для начала выяснить есть ли связь с устройствами.
Проверить настройки модуля WBPRO-ETHGW по инструкции.
Проверить связь с устройствами с помощью утилиты «modbus_client» и приложить бы лог опроса либо скрин с экрана.
Подскажите как ведёт себя индикация устройств.
Подскажите так же какую SCADA используете.
Настройки модуля совпадают, прикрепляю скриншоты. Они одинаковые на трёх этажах, отличаются только IP-адреса.
Так же прилагаю скриншот опроса всех счётчиков. Те, которые не отвечают (ip-адрес 207) - как раз про них думаем, что неправильно подключили. Индикация устройств на них: горит только зелёная лампочка. На остальных этажах стабильно моргают по одной жёлтой лампочке, иногда ещё 1-2 другие.
Используем iRidi SCADA.
Добрый день.
У вас отсутствует подключение между модулями по Modbus RTU через RS-485
Т.е. что бы появилась связь необходимо от модуля WBPRO-ETHGW прокинуть шину RS-485 к модулям 141, 127, 26.
Боже мой, какая глупость… Мы и не заметили, спасибо!
Сейчас счётчики этого этажа сняты, привезли их в офис для проверки. Заметила, что характеристики в настройках как будто слетели… Подскажите, они вообще сохраняются в счётчике после отключения?
Вообще должны, вы ведь записываете характеристики в регистры, может быть такое что забыли сохранить при занесении через веб интерфейс?
Теоретически, могло. Настройку производила не я, так что точного ответа дать не могу, к сожалению (
Если возникнут трудности - обращайтесь.
Добрый день!
Удалось подключиться контроллером к счётчикам, увидеть реальные данные.
SCADA выдаёт что-то похожее на правду только при настройке формата тега Swapped Big Endian, что странно, ведь у вас в вики написано Big Endian.
Счётчики, которые выдавали нулевые значения, оказались с ненастроенными характеристиками ТТ…
Но появился новый вопрос - на каналах, которые считывают нагрузку с вент. установок, постоянно скачет суммарная активная мощность. И, следовательно, скачут значения на вводе. Подскажите, ТТ для таких потребителей требуют особых характеристик? Или дело может быть в плохо настроенных частотниках?
Добрый день.
Подскажите по какой схеме подключены ТТ относительно частотных преобразователей.
Подскажите, будет ли возможность измерить ток потребления вент установки с помощью токовых клещей и сравнить с показаниями и поведением значений наших ТТ?
Скорее всего будет, но не сегодня.
Правильно понимаю, что если значения так же скачут, то дело не в трансформаторах и их настройках, а в самих вент. машинах?
Я уже даже пробовала в соседний порт счётчика подключать эти ТТ…
Вполне возможно, вы ведь считываете потребление шкафа управления, а там много потребителей вкл/выкл может быть.
Можно проверить ТТ перекинув на время на какую ни будь резистивную нагрузку например посмотреть какое будет поведение в показаниях.













