Проблема показаний ТТ на WB-MAP

Добрый день! Пытаюсь закончить эпопею с показаниями счётчиков. Пришла к программной отладке: на объект установили контроллер WB, проверяю значения коэффициента мощности и фазового сдвига. Привожу значение коэффициента близким к 1, а значение фазового сдвига между током и напряжением проверяю в диапазоне -40…40 (согласно документации). Но конкретно на одном трансформаторе эти показания почему-то постоянно скачут, из-за чего мощность всего канала иногда становится отрицательной. Подскажите, почему так может быть? И как этого избежать?

Потребители канала: оборудование кухни (варочная, жарочная панели, кофемашина, фритюр).

Добрый день.
По правилам портала создал новую тему, продолжим общение здесь.
Для начала прошу проверить правильно ли подключен ТТ, не перепутаны ли провода на клеммнике, либо направление указанное стрелкой, верно ли подобран ТТ согласно предполагаемой нагрузке линии.
Прошу так же прислать фото всех подключенных ТТ на данной инсталляции.
Попрошу дополнительно приложить архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Здравствуйте! ТТ подключены верно, провода не перепутаны. Фото и архив прилагаю.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(387,5 КБ)

Не совсем понятно по фото где отходящая и приходящая линия.


Для начала рекомендую выполнить подключения ТТ рекомендовано схеме, убедиться что фазы не перепутаны и настроено правильно

Счётчики стоят на приходящей линии вводного автомата, с которого уходит питание на два УЗО с интересующими нас потребителями.

Подключение и направление вчера проверяла. Настройки тоже введены корректно.

Пришлите пожалуйста скриншот из Веб интерфейса виджета, нас интересуют какие показания токов приходят на каналы и какие углы, в общем скрин всего виджета и скрин настроек из serial устройств.
В логе ещё видно что вы использовали настройку маппинга фаз если правильно понимаю

Углы вот как раз скачут… То нормальные, то нет (прикладываю оба варианта). Всё-таки проблема шире, чем мне казалось - не на одном трансформаторе так, а на всех линиях канала.

Да. В щите, сами видите, чёрт ногу сломит уже… Поэтому там, где были отклонения по углам, использовала настройку маппинга фаз.

Вижу, что есть ошибки при монтаже или неверно настроен маппинг фаз:
значения углов между током и напряжением — должны быть от −40 до +40.

Да, я поэтому и использовала маппинг. Сверяла углы по вашей инструкции. Как видите на скрине 2 все показатели в норме. Но через несколько секунд уже становятся отвратительными. Потом обратно.

С другими счётчиками таким проблем не наблюдается, хотя маппинг не в одном месте используется.

Например тут точно есть проблема:

Возможно, вы не так поняли. Это скриншоты при одинаковых настройках. Показания с разницей в минуту. Без изменений настроек.

Угол скачет со 112 градусов (что не норма) до 31 (что норма).

Почему? В чём может быть причина? В этом мой вопрос.

Теперь понял, благодарю, что поправили.
Одновременно с углом увеличивается и ток.
Прошу еще привести значения линейных напряжений и значения углов между фазами (Voltage angle)

Уточните еще версию прошивки WB-MAP12.

Версия прошивки: 2.10.7

Добрый день.
Ещё нам нужно понять нагрузка ли вносит такие ошибки, либо это проблема нашего MAP12.
Для этого хорошо бы на объекте определить точность маркировки фаз.
Подключить ТТ правильно на отходящие линии к нагрузке, убрать настройку маппинга либо выставить правильно.
Ещё если можно поменять ТТ местами (достаточно на клеммнике), выставить настройки и определить переносится ли поведение на условно беспроблеммную фазу.
Подскажите было ли что то похожее на других MAP? Либо только именно на этом и только на 4м канале?
Ещё проверить бы работу канала на других типах нагрузки, т.е. перевесить ТТ на понятную нагрузку выше 100Вт вроде чайника, тем самым понять не влияет ли тип нагрузки на измерения.

Добрый день.
Подскажите удалось разобраться с подключением и настройкой?
Если остались вопросы по теме - с удовольствием отвечу.