Добрый день. Подскажите решение.
На объекте смонтированы счетчики WB-map-12e.
Счетчики собирают информацию с отходящих шинопроводов трансформаторных подстанций. Дальше ток отдается на однофазные потребители.
Подключение с помощью WB-CT309 ко вторичной обмотке трансформаторов 800/5А марки КЭАЗ.
В соответствующие регистры были записаны коэффициент трансформации (2000) и фазовый сдвиг (120). Токи, мощности и энергии домножаем на 160.
При снятии показаний с счетчика несколько значений мощности были отрицательными. А значения угла между векторами напряжения и тока были в районе 180 градусов. При изменении порядка фаз на счетчике углы между векторами напряжения и тока стали в районе 60 градусов.
Эмпирическим путем было вычислено что счетчик настроен неправильно. Так как у потребителя установлен анализатор качества и разница по показаниям практически в 2 раза. Если поделить показания счетчика на коэффициент мощности(в районе 04-06), то показания анализатора качества примерно совпадают.
Подскажите почему мощности и сам коэффициент мощности такие низкие и что с этим можно сделать?