Map12e неправильно считывает мощность

Добрый день!
У нас есть 2 счктчика map-12e. Подключены через mge v2. Вопрос по неадекватным показаниям мощности и энергии, хотя показания по току и напряжению адекватные. Куда копать и что можно сделать?
Прикладываю вывод параметров для обоих датчиков
Urms L1 231.85407244287998
Urms L2 231.211415732224
Urms L3 232.37422906572797
Ch 1 Total AP energy 0.6273000000000001
Ch 2 Total AP energy 0.6287200000000001
Ch 3 Total AP energy 0.63143
Ch 4 Total AP energy 5.61279
Frequency 49.97
Ch 1 Irms L1 1.357752085504
Ch 1 Irms L2 4.0010061455359995
Ch 1 Irms L3 2.902754458624
Ch 2 Irms L1 4.9057575352319995
Ch 2 Irms L2 9.464264537087999
Ch 2 Irms L3 5.435508348928
Ch 3 Irms L1 0.029000044544
Ch 3 Irms L2 0.342000525312
Ch 3 Irms L3 10.089515497472
Ch 4 Irms L1 0.379750583296
Ch 4 Irms L2 0.13375020544
Ch 4 Irms L3 0.6552510064639999
Ch 1 Total P 21989761.21344
Ch 2 Total P 21989441.40288
Ch 3 Total P 21989314.063360002
Ch 4 Total P 1.14176


Urms L1 231.809384910848
Urms L2 231.180790710272
Urms L3 232.34735404646398
Ch 1 Total AP energy 9.506070000000001
Ch 2 Total AP energy 3.67282
Ch 3 Total AP energy 660.06858
Ch 4 Total AP energy 604.8526800000001
Frequency 49.97
Ch 1 Irms L1 3.0880047431679998
Ch 1 Irms L2 0.43425066700799997
Ch 1 Irms L3 0.17275026534399998
Ch 2 Irms L1 0.8905013678079999
Ch 2 Irms L2 2.364253631488
Ch 2 Irms L3 4.59000705024
Ch 3 Irms L1 10.595766275072
Ch 3 Irms L2 9.963015303168
Ch 3 Irms L3 10.151515592704
Ch 4 Irms L1 6.293509666816
Ch 4 Irms L2 9.337764342784
Ch 4 Irms L3 9.599764745216
Ch 1 Total P 592.73728
Ch 2 Total P 21990204.421120003
Ch 3 Total P 6909.06112
Ch 4 Total P 5608.120320000001

Добрый день.
Для начала следует тщательно проверить подключение токовых трансформаторов по инструкции Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Мощность и энергия верно учитывается только при совершенно правильном подключении.

Подскажите пожалуйста
Ch 1 P L1 186.28608000000003
Ch 1 P L2 21989508.82304
Ch 1 P L3 56.73984000000001
Ch 1 Irms L1 1.3272520386559998
Ch 1 Irms L2 4.0340061962239995
Ch 1 Irms L3 3.1245047992319996
Ch 1 Phase angle L1 6500.8
Ch 1 Phase angle L2 6411.0
Ch 1 Phase angle L3 85.5

$ modbus_client --debug -mtcp -a76 -t0x03 -p23 172.17.27.127 -r0x14a0 -c 3
Connecting to 172.17.27.127:23
[00][01][00][00][00][06][4C][03][24][A0][00][03]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><09><4C><03><06><00><01><00><02><00><03>
SUCCESS: read 3 of elements:
Data: 0x0001 0x0002 0x0003

Решение было в неправильном порядке фаз для трансформаторов
modbus_client --debug -mtcp -a34 -t0x10 -p23 172.17.27.127 -r0x14a0 1 3 2
Data to write: 0x0001 0x0003 0x0002

Подобрав параметры, показания стали близки к правде, но все же лучше было бы изначально правильно настроить.

Все ж гораздо эффективней именно при монтаже проверять.