Проблема с MAP12. В какое-то время стал показывать заниженную примерно в 20 раз мощность. Коэффициенты трансформаторов верные, сами трансформаторы тока подключены с соблюдением полярности. Фазировка не перепутана.
При нагрузке 1 кВт, потребление показывает 48 Вт.
Причем, ток нагрузки и напряжение сети показывает более-менее адекватно.
Добрый день.
Покажите пожалуйста значение, считанное с соответствующих регистров. Прямо как есть, в шестнадцатеричном виде, без каких-то преобразований и одним запросом.
Какой серийный номер счетчика и версия установленной прошивки?
Серийный номер: 14416784 (0xFEDB, 0xFB90).
Прошивка 2.5.0
Прошу прощения. MAP12H и MAP12E имеют разные шаблоны, а, соответственно и коэффициенты. Вопрос снят.