MAP12E Total AP energy

Поставил новые MAP12E , при чтении регистров 4608-4611 (LE) получаю ненулевое значение (прибор до этого не включали) (~167кВтч). В принципе оно дублируется в 6656 (BE) , оттуда еще не пробовал читать (нужно преобразовывать , у меня в LE прибор читает).
Порядок байтов явно не перепутан - для значения 16786435 (полученное) ненулевые биты есть во всех word. В чем может быть проблема?

Добрый день.
покажите пожалуйста запрос и ответ, вот именно байты, получаемые.

Сейчас уже приборы уехали эти (функциональность подсчета потребленной энергии особо не критична была ). Причем во время ПНР все каналы на 2х приборах показывали одинаковое значение , кроме того где реально была нагрузка (значение возросло) а на одном 0 (как и должно быть в принципе, он ни разу не использовался). Вобщем странная штука , весь остальной функционал работает на “отлично”. Попробую на след. неделе на другом приборе , ну или чуть позже из другой партии (надо будет заказать скоро десяток-другой).

Ну - хорошо. Обычно в процессе тестирования в устройствах есть значения энергии, которая измеряется в процессе тестирования, но сотни киловатт - это неожиданно и такого я не помню.
В случае повторения - напишите пожалуйста.