Отличия показаний Map3e и Map12e

Добрый день. У меня есть прибор Map3E (сер. номер 16781345) датчики тока (КСТ6 20А/10ма) которого я подключаю на вводной автомат. Также у меня есть прибор Map12E (сер. номер 16797759) и датчики (КСТ6 20А/10ма) которого я подключаю на отходящую нагрузку. В моем случае на розетки. Контролирую показания токовыми клещами Center 233 (в свое время были поверены). Я подключаю к розетке нагрузку (строительный фен) и значения токов у меня отличаются:

При работе на 1 скорости:

  • Ток на вводе: 3.14 А
  • Ток на розетке 2.72 А
  • Ток, измеренный клещами, на розетке: 3.787

При работе на 2 скорости:

  • Ток на вводе: 6.47 А
  • Ток на розетке 6.52 А
  • Ток, измеренный клещами, на розетке: 6.310

Трансформаторы настроены (Коэффициент трансформации и Фазовая задержка). Направление стрелки: К нагрузке.
Вопрос: Как сделать так, чтобы показания не отличались между двумя приборами и соответственно соответствовали измеренным токовыми клещами.

Добрый день!

Если есть контроллер, прикрепите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.

Подскажите, какой коэффициент трансформации и фазовую задержку настраивали? Номинальный или как на корпусе трансформатора указано?

Проверили ли подключение? Удлиняли ли провода трансформаторов?

Когда вешали трансформатор на провод, была ли отключена нагрузка, а провода подключены к клеммам счётчика?

Здравствуйте. По пунктам:

  1. приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
    (499,3 КБ)
  2. Коэффициент и задержку настраивал по значениям на корпусе трансформатора.
  3. Подключение проверил. Прикладываю фото. Провод не удлинял

  4. В одной из итераций наверняка подключал датчики тока под напряжением. Нагрузка была доли десятых ампер. Основную нагрузку (строительный фен) включал после всех действий с датчиками тока

Не ошиблись в модели? Не нашел документацию по такой.

Да, ошибся. прошу прощения. CENTER-223, Клещи токовые AC/DC (Госреестр РФ) | купить в розницу и оптом

Добрый день!

Чтобы исключить ошибку в физическом подключения, прошу убедиться, что поверхности примыкания магнитопровода трансформаторов чистые и плотно замыкаются, а так же попрошу еще вас сделать замер на других фазах и выслать фото подключения силовых цепей счетчика на вводе.

Прошелся клеевыми стикерами по вводным трансформаторам тока. Остальные фото прикладываю. Фаза 2 немного нагружена 0.4 А

Вся сеть разведена под трехфазное подключение, но сейчас стенд питается от одной фазы. На остальные кинута перемычка.

Такие значения с большой вероятность могут свидетельствовать о том, что возможно у вас от ввода подключена дополнительная нагрузка в пределах 50-100 вт.
Если отключаете строительный фен, то на вводном счетчике какие значения видите?

Более точно можно понять, установив измерительный трансформатор от одного прибора и от другого на один проводник, чтобы визуально было видно, что мы действительно измеряем один и тот же ток.

Здравствуйте. Повесил 3 ТТ на одну фазу. ТТ от Map3E на фазу 1, ТТ от Map12E на фазу 2. Значения также отличаются


Здравствуйте!

  1. Правильно ли понимаю, сейчас у вас 3 ТТ на одном проводнике:
  • 1 ТТ от Map3E подключен к 1 каналу (К: 1996, Δ°: 1765)

  • 2 ТТ от Map12E подключены к 1 каналу (К: 1997, Δ°: 1508) и 2 каналу (К: 1993, Δ°: 1282)?
    Перепроверьте пожалуйста, что подключение этих ТТ действительно соответствует указанным каналам и значения введённых параметров соответствует указанным на наклейке.

  1. Мы видим, что для 1-го канала Map3E и для 1-го и 2-го каналов WB-MAP12E разные значения тока , когда ТТ на одном проводнике одноименной фазы.
    Нам остается определить – дело в указанных параметрах на ТТ или в счётчике.
Канал ПУ Ток, А
1 Map3E 3,1768
1 WB-MAP12E 2,9295
2 WB-MAP12E 2,783

Предлагаю поменять местами ТТ 1 канала Map3E на ТТ 1 канала WB-MAP12E и мы найдем ответ на вопрос.

Добрый день. Предлагаю сконцентрироваться на Map3e. Перепроверил коэффициенты и подключение ТТ. Фото в архиве. Вижу что на фазе 2 и 3 показания идентичны.

Фен на ступени 1 (контрольные показания Center 233 = 3.794)
Map3E L1: 3.1198
Map3E L2: 2.9603
Map3E L3: 2.9518

Фен на ступени 2 (контрольные показания Center 233 = 6.304)
Map3E L1: 6.5343
Map3E L2: 6.5413
Map3E L3: 6.5410
Таким образом видно:

  1. На 1ой ступени работы фена ток на канале 1 не совпадает с остальными и не совпадает с контрольными показаниями
  2. На 2 ступени работы фена ток на канале 1 совпадает с остальными и совпадает с контрольными показаниями

Поменял на канале 1 Map3e ТТ (K=1995, D=1364), в конфигураторе поменял их.

Map3E L1: 2.7095 (6.4730)
Map3E L2: 2.9725 (6.4705)
Map3E L3: 2.9745 (6.471)
WB.zip (869,1 КБ)

Благодарю за подробный эксперимент!

Map3E L1: 2.7095 (6.4730)
Map3E L2: 2.9725 (6.4705)
Map3E L3: 2.9745 (6.471)

Давайте поменяем местами ТТ с 1-й на 2-ю фазы с внесением соответствующих коэффициентов и повторим замеры в двух режимах, если проблема с этим ТТ перейдет на 2-ю фазу, то будет ясно, что со счётчиком все в порядке и всему виной стал коэффициент ТТ.

Да, выполнил. Поменял местами ТТ на канале 1 и 2 с изменением соответствующих коэффициентов. Проблема перешла на 2 фазу

Map3E L1: 2.957 (6.4770)
Map3E L2: 3.127 (6.4725)
Map3E L3: 2.959 (6.4785



)

Ок. Предположим мы понимаем, что проблема в ТТ или его коэффициенте трансформации. У меня есть еще 9 ТТ и я попробую поставить другие. (Хотя в 1 эксперименте я менял ТТ на фазе 1 и коэффициенты менял и ток с 3.1198 уменьшился до 2.7095).
Главный вопрос почему показания не совпадают с показаниями токовых клещей?

У нас в проработке проект, в котором будет >10 WBMap12E с дальнейшим применением такого решения на других объектах. Я хотел сам удостоверится и продемонстрировать Заказчику состоятельность такого решения.

Для сравнения, протестировал WB-MAP6S с КСТ-6 и WB-MAP3ET с WB-CT309 на одноименной фазе и одном потребителе. Как видно – разброс параметров в пределах класса точности и при 1-м режиме и при 2-м (обогреватель).


Можете сообщите номер заказа, в котором приобретали ТТ?

Заказ 219652 от 31.01.2025


Попробовал MAP12E с ТТ, которые были в комплекте. Такая же проблема.

По поводу вашего теста: есть возможность проверить клещами токи в режиме, когда ток 2.9 А?

Обратите пожалуйста внимание что судя по знгачению (отрицательному) мощности канала 2 как минимум один ТТ подключен неверно.

Судя по углам - неверно настроены/подключены каналы.
Если хотие проверить (сравнить) показания то советую установить все ТТ на один провод, убедиться что значения (коэффициенты) для них записаны верно и использовать историю , с графиками для сравнения.

Если обратите внимание на предыдущее сообщение, то там именно так и сделано. Направление установлено верно, коэффициенты проверены и приложены фото. Вопросы следующие:

  1. Почему на одной и той же фазе показания с ТТ разные
  2. Почему значения токов с ТТ не совпадают с измеренным значением токовыми клещами

Добрый день!

На своем стенде проведу замер клещами и сообщу результат позднее.

  1. Почему на одной и той же фазе показания с ТТ разные
  2. Почему значения токов с ТТ не совпадают с измеренным значением токовыми клещами

Такого расхождения однозначно быть не должно при правильном монтаже.

К сожалению, сейчас мы не можем убедиться, что неисправность вызвана проблемой в нашем устройстве, а не сторонними проблемами.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 800 рублей, остальных модулей — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
Если вы согласны с таким вариантом, пожалуйста, напишите на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему,
  • WB-MAP3EV s/n 16781345 – 1 шт. с комплектом ТТ КСТ-6 - 3 шт.,
  • WB-MAP12E - 1 шт. с ТТ КТС - 12 шт.
  • ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Курьер привезёт новое оборудование (уже настроенный WB-MAP3EV – 1 шт. с комплектом ТТ КСТ-6 - 3 шт. и WB-MAP12E - 1 шт. с ТТ КТС - 12 шт.) и заберёт старое.

Добрый день. Такое решение меня устроит. Получается мне и Map12E нужно присылать?

Прошу вас все-таки прислать сравнение токов с показаниями токовых клещей на режиме, когда ток потребления Вашего обогревателя 2.9 А.

Также, если не сложно, подключите пожалуйста 3 канал на счетчике, так как на вашем скриншоте измерение проводилось на 2 каналах (у меня тоже на 2 каналах измерения совпадают).

Добрый день!

По вашей просьбе сделал замер на 3х каналах.
Замер моими клещами в этом режиме показал 3.0 А. Прибор без поверки, поэтому указывать характеристика не вижу смысла.

Если вы уверены в правильности подключения и настройки WB-MAP12е, мы готовы так же взять на диагностику и WB-MAP12E - 1 шт. с ТТ КТС - 12 шт.