Подключение устройств

Добрый день.
Создаем на Ваших контроллерах Wiren Board 6 (6.7) и счетчиках WB-MAP3E систему поквартирного учета электроэнергии для системы кондиционирования VRF
Вопросы:

  1. Сколько может поддерживать один контроллер счётчиков через интtрефейс RS485?
    (Всего у нас запроектировано 2 контроллера и 25 счетчиков)
  2. Можете дать рекомендации по кабелю для RS485 каким кабелем соединять между собой счетчики (обвязывать и подключение к контроллеру)

С уважением,
Кравченко Алексей
8917 805 59 69

Добрый день.

Два - точно работать будут. До 20 - точно на одном порту. Если больше - то многоканальные счетчики занимают всю полосу пропускания на 9600 и приходится поднимать скорость шины.

Вот статья:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Не стесняйтес спрашивать если что-то непонятно.

Сколько может быть длина максимальная от счётчиков до контроллера, без ухудшения сигнала?

В соответствии со стандартов RS-485 до 1200 метров. Это при условии выбора хорошего кабеля.
Но на меньших расстояниях все равно экономить на кабеле - неразумно.