Подключение выключателей в распаечной коробке

Здравствуйте! Поделитесь опытом.
Планируется сделать проводку к выключателям (кнопкам). Для реализации проходных выключателей необходимо расключить провода от одного входа управления на 2-3 выключателя.
Второй сценарий: от щита в комнату в распаечную коробку от реле mr6c будет идти один кабель например КСПВПнг(А)-HF на 8 жил с сечением 0.5, а уже из коробки расключение по выключателям.
Распаечные коробки планируется делать за натяжным потолком. Можно ли слаботочку соединять клеммниками wago в коробах с ограниченным доступом? Или какие методы коммутации будут более предпочтительными?

Доступны должны быть электрические соединения, требующие обслуживания. Если используете клеммники, не требующие обслуживания - можете прятать за натяжным потолком. Из альтернативных видов соединения - я бы спаял.

Я даже для слаботочки не советую любые прижимные клеммники в необслуживаемом месте. Обжим втулкой - да. Пайка - тоже да.
У меня и силовые - часть сварена а часть спаяна. Все работает уже 10+ лет.

Scotchlok а что по поводу такого соединения можете сказать?

Оно частичным врезанием в проводник. Ну, сам не пользовался, так-то хвалят.