Подключить Меркурий 206

Даже нужно

спасибо. попробую

да. параметры такие. минусы соединил. отображается все равно красным


2019-04-10_16-32-26

На скриншоте 2 стоповых бита - 8N2, а должно быть 8N1.

у меня на этом интерфейсе еще висят другие устройства WB-MSW WB-MR6 WB-MAP6S.Если поменяю они не отвалятся?

Изменил стоповые биты.все нормально вроде. меркурий появился . Можно еще пару вопросов.

  1. В этом счетчике есть реле. им можно как-то управлять?
  2. Как настроить тарифные зоны? Правильно ли я понял, что нужно сначало подключиться к нему и настроить все что нужно внутри, а потом уже подключать к контроллеру?
  3. Как много таких счетчиков можно подключить к одному контроллеру. Планируется поставить от 300 штук. Как лучше это сделать?

Добрый день, Евгений!

а что тогда можно поставить чтобы подключить такое кол-во? одного WBE-I-RS485-ISO будет мало.

Внутренним реле, кажется, можно управлять, но в нашем шаблоне этого нет.
Сколько счётчиков можно установить на одну линию, нужно спрашивать у производителя или у кого-то из активных пользователей. Со стороны контроллера ограничений нет. Теоретически, в зависимости от используемой в счётчике микросхемы RS-485, можно подключать от 32 до 256 устройств на линию.
В контроллере уже есть два порта RS-485, ещё два можно добавить модулями расширения. С большой долей вероятности этого должно хватить. После этого можно ещё установить переходники USB-RS-485, если не хватит, то через USB-разветвитель.

Спасибо за ответ. я поробую им по управлять с консоли. Было бы удобно чтобы эта функция появилась в шаблоне.
Про количество счетчиков тоже понял. Кроме счетчиков меркурий, будет еще тепло и водо счетчики пульсар. всего счетчиков будет около 1200. думал разнести их на 10 контроллеров.

Добрый день. Можно еще вопрос.
Mеркурий 234
https://www.incotexcom.ru/catalogue/m234artm
можно ли его подключить к контроллеру?
И про Меркурий 236, в доке написанно что Not tested
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Поддерживаемые_устройства#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE_RS-485

https://www.incotexcom.ru/catalogue/m236art

можно ли его тоже подключать?

Должны работать.
Когда попробуете, напишите, пожалуйста, сюда, чтобы мы внесли их в список гарантированно поддерживаемых.

спасибо

Коллеги я правильно понимаю, что для 206 надо брать шаблон 200?

Да

Добрый день прошу помочь. Не могу подключить этот счетчик. Пытался подключить и на RS485-1 и RS485-2. Все делал по инструкции как указано выше. Отдельное питания от блока 12 вольт, минусы все объединены. Ни при каких сочетаниях его не видно.


Счетчик 2
что еще проверить? или счетчик сдавать?

Если у вас есть переходник USB-RS-485, можете им подключить к компьютеру, и использовать программу от Инкотекса под Windows, чтобы проверить работу.
Можете ещё сюда прислать фото счётчика и фото подключения к контроллеру и питанию, чтобы все провода и клеммы было видно - может что заметим.

Вот так подключено.

При подключении программы от Инкотекса выдает ошибку после 36%

Если программа производителя не может прочитать, то, возможно, дело действительно в счётчике.
Могу только посоветовать проверить мультиметром напряжение между контактами 7 и 10 на счётчике.

У меня вопрос такого плана:
Меркурий 206RN, все прекрасно работает, поправил шаблон с коэффициентами по мощности и все. Пока не сделал автоматическую отправку измерений с контролера, пошли смотреть показания по месту, а они на экране физического счетчика скачут несколько раз в секунду, тяжело мне успеть посмотреть, а уж не 70 летней бабушке. Отключаю питание подаваемое на счетчик с выхода 5+ и проблема уходит. Было у кого такое и как победили? Конечно вариант в голову приходит - дергать питание раз в хх часов/мин/сек. Но как то это не дружелюбно к счетчику.