Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц

Здравствуйте. У нас появилась небольшая проблемка. До того, как мы отключили контроллер от сети, всё работало штатно. Как только отключились начались “приключения”. Он стал некорректно включаться и выключаться. Плюс перестал рисовать графики. То есть какие-то значения пишет, но сими графики не строит. В чём может быть проблема? может он не может синхронизировать время? Спасибо

Добрый день. Если у вас используется “старый” веб-интерфейс, то да - ему для работы требуется сеть, доступ в интернет. Уже есть релиз веб-интрефейса 2 версии, лучше поставить его.

С радостью бы его попробовал. Как это сделать?

apt update && apt install wb-mqtt-homeui=2.0.4

Спасибо огромное. В скором времени попробуем.

Здравствуйте. Взгляните пожалуйста на датчик. Его можно будет подключить к контроллеру? Спасибо!
RS485 4-20mA

Добрый день.
В варианте 4-20ма - через Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC — Wiren Board или Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board
В варианте RS-485 - тоже можно, к штатному порту, только надо шаблон под датчик написать.

Проще всего, наверное, будет брать с RS-485?
Я сегодня попытался поменять адрес одного модуля. Почему-то не получилось. Завтра попробую снова.
Мы делаем сейчас помещение с 7 боксами для выращивания всякой всячины и будем использовать эту систему автоматизации. Всё уже перенесли. Осталось только поменять адрес одного модуля и все их подключить. И будет красота

Да, особенно если к датчику документация есть.

А что не получилось? wb-mqtt-serial перед изменением останавливали?

Вроде всё по инструкции. Завтра со свежими силами попробую. Может что-то упустил. Там, вроде, ничего сложного

Получилось. Спасибо за заботу

1 лайк

Здравствуйте. Мы получили датчики почвы. Какая информация нужна для подключения их по rs-485 и как это сделать? Спасибо!
Screenshot_2Screenshot_1

Можно Вас попросить помочь с настройкой этого датчика?

Добрый день. Для начала попробуйте пообщаться с устройством:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0

Я связался с датчиком и прописал ему id. Как его опросить, чтобы узнать регистры, с которых приходит информация?

Так в документации же:
Screenshot from 2021-03-24 14-30-14
Два регистра, holding, 0 и 1

modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -aХ -t0x03 -r0
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -aХ -t0x03 -r1

То есть шаблон будет выглядеть как-то так?


{
“slave_id”: “5”,
“name”: “Soil_Monitor”,
“channels”: [
{
“name”: “Temperature”,
“type”: “switch”,
“reg_type”: “input”,
“address”: 0,
“format”: “s16”,
“scale”: 1,
“offset”: 0
},
{
“name”: “Humidity”,
“type”: “switch”,
“reg_type”: “input”,
“address”: 1,
“format”: “s16”,
“scale”: 1,
“offset”: 0
}
]
}

Да, только почему “input”? Регистры-то “holding”, запрашиваются командой 0x03
Ну и в документации - описан параметр scale, по идее надо 0.1

Короче датчики не те… Спасибо за помощь с датчиками. Как придут новые, то, думаю, проблем в настройке возникнуть не должно

Они не отдают измеренное? Или измеряют неверно?