После обновления на 2501 появилась странная ошибка

Текст ошибки:
i2c i2c-2: sendbytes: NAK bailout

В логе появляется не често и не периодично:

log_20250211T114256.log (1,6 КБ)

Как ее вылечить?

Другие пробемы:

  1. Ошибки в работе оборудования - #5 от пользователя Format_C_eft
  2. Ошибки в работе w1 после сброса и обновления до 2501

Добрый день
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Так же прошу уточнить, какие устройства подключены.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(279,7 КБ)

Добрый день!

Уточните, какие устройства подключены и какие проблемы наблюдаются в работе модулей.

Описание модулей, коммутации можно посмотреть в топике - Ошибки в работе оборудования.

Ошибок разных много, но в предидущей теме сказали распилить ее на маленькие. Вот распиливаю. Хотя как по мне это все одна большая тема.

На данный момент времени остались не решенные проблемы с одним портом w1, с ошибками портов RS-485, с зависанием записи истории в какой-то не понятный момент.

Добрый день.

Выводится если сообщение не дошло до адресата и/или не вернулся ответ.

А зачем?

Выводится если сообщение не дошло до адресата и/или не вернулся ответ.

А можно более подробно, до какого адресата не дошло? Что именно не дошло?

А зачем?

Ну как минимум что бы всегда доходило и все работало. Вдруг это что-то важное?!

Судя по номеру шины и версии контроллера - процесс обмена с крипточипом или RTC.
Либо крипточип не получил запрос либо ответ не дошел.
Поскольку ежесекундно проходят тысячи операций - то потеря одного пакета в обшем не страшна.

1 лайк