Добрый день, подскажите, можно ли подключить пожарный извещатель ИП 212-141 по двухпроводной схеме к модулю WBIO-DI-WD-14? ignd к минусу, а плюсовой вывод на один из каналов модуля.
rukovodstvo-po-ekspluatatsii-ip-212-141-s-us-02.pdf (1,9 МБ)
1 лайк
Добрый день.
Не очень понятно, пока, что имеете в виду.
При дежурном токе в цепи 40мкА напряжение на резисторе модуля будет 2 вольта. Плюс падение на диоде оптрона. То есть - скорее всего не заработает или на самой границе и неустойчиво.
Я рекомендую посчитать и добавить подтягивающий резистор на вход модуля.
Важно! Оборудование производства Wiren board не предназначено и не сертифицировано для использования в ОПС.
1 лайк
Хочется подключить извещатель к модулю по аналогии со схемой в теме : Подключение ИП 212-45 к WB6 - #3 от пользователя BrainRoot
Но там подключают к алоговому вводу, а в моем случае дискретный вход модуля
1 лайк
Принцип не изменится, схема та же.
Обеспечьте запас не менее 30% - и в общем все.
3 лайка